        广东光达电气有限公司主要从事电能质量问题的成套装置的研究开发与生产制造,供应快速投切无功补偿装置,业务涵盖无功补偿、谐波治理和变频节能。低压电容补偿柜兼滤波装置,为你解决功率因素不达标、提高供配电系统的利用率、稳定网压,改善运行条件、滤除谐波,净化电网、自动补偿,实现无人值守、减低供配电损耗,获得节能效益、减少变压器温升和损耗。承接低压电容补偿柜、谐波治理、变频节能相关的成套方案设计。

        在民用范围中生产运行机械多为连续运行、小硐速、操作频繁的场台,如风机、水泵、冷冻机多为结构简单,易维护的异步电动机在矿企业中,小少电动机负荷率低,经常处于轻载或卒载状态,功牢因数普遍不高。负荷率愈低,功率因数愈低.无功功率相对于有功功率的百分比愈大,显著地浪费电能因此对异步电动机采崩无功功率补偿以提高功率因数,节约电能.减少运行费用,提高电能质量,既符合我国节约能源的国策,也给企业带来经济效益。

        2 .无功功率偿的种类和特点

        2. 1 集中补偿

        在高低压配电所内设置若}组电容器,电窬器接在配电母线上 补偿供电范 内的无功功率

        2 .2 组合就地补偿c分散就地补偿)

        电容器接在高压配电装置或动力箱的母线上,对附近的电动机进行无功补偿.

        2 .3 单独就地补偿

        将电容器装于箱内,放置在电动机附近,对其单独补偿电容器直接接在电动机端子上或保护设备末端,一般不需要电容器用的操作保护设备,称为直接单独就地补偿为经常操作者,采用接触器;为非经常操作者,采用空气断路器;高压电容器直接单独就地补偿,宜采用真空开关。不采用控制设备,由电动机控制开关操作,但电容器必须采用内装熔丝或另装熔断器采用控制设备,即为控制式单独就地补偿,多用于降压起动或有可逆运行等有特殊操作要求的电动机。

        3. 无功功率补偿的作用

        (1)改善功率因数及相应地减少电费。根据国家水电部、物价局颁布的功率因数调整电费办法,规定3种功率因数标准值,即:①高压供电的用电单位,功率因数为0 9以上;

        ②低压供电的用电单位,功率因数为0 85以上;

        ③ 低压供电的农业用户,功率因数为08以上。根据"办法",补偿后的功率因数以分别不超出0 95,0.94,092为宜,因为超过此值,电费并没有减少,相反初次设备增加,是不经济的

        (2)降低系统的能耗。功率因数的提高,能减少线路损耗及变压器的铜耗:设尺为线路电阻,△P,为原线路损耗,△P2为功率因数提高后线路损耗,则线损减少为

        (3)减少了线路的压降由于线路传送电流少了,系统的线路电压损失相应减少,有利于系统电压的稳定(轻载时要防止超前电流使电压上升过高)和大电机起动。

        (4)增加了供电功率,减少了用电贴费:对于原有供电设备来讲,同样的有功功率下,cos提高,负荷电流减少,因此,向负荷传输功率所经过的变压器、开关、导线等配电设备都增加了功率储备,发挥了设备的潜力。对于新建项目来说,降低了变压器容量,减少了投资费用,同时,也减少了运行后的基本电费。

        4 .就地、集中补偿的技术经济分析

        4.1 电容补偿在技术上应注意的问题

        (1)防止产生自励。采用电容器就地补偿电动机,切断电源后,电动机在惰性作用下继续运行,此时电容器的放电电流成为激励电流,如果电容过补偿,会使电动机的磁场得到自励而产生过电压.如图6所示

        因此.为防止产生自励可按下式选择电容

        (2)防止过电压。当电容器补偿容量过大.会引起电阿电压升高并导致电容器损坏:我国并联电容器国标规定:工额长期过电压值最多不超过1.1倍额定电压。因此,必须符合0<0.1 S的条件。

        (3)防止产生谐振。

        (4)防止受到系统谐渡影响。对于有谐波源的供电线路,应增设电抗器等措施以防损坏电容器。

       

        5 .电容补偿控制及安装方式的选择

        5 .1 就地补偿与集中补偿的有关规定

        (1)GBI249790{-相异步电动机经济运行》第7 6条规定:50 kW 以上的电动机应进行功率因数就地补偿。

        (2 GB348583《评估企业合理用电技术导则》第2.9条规定:10O kW 以上的电动机就地补偿无功功率。

        (3)GB50D5295《供配电设计规范》第5 03及5 0 l0规定。

        (4)国外用电委员会法规与专业学报均有类规定与刊载。

        5 .2 电容补偿方式的选择

        采用并联电容器作为人工无功补偿,为了尽量减少线损和电压损失,宜就地平衡,即低压部分的无功宜由低压电容器补偿,高压部分的无功宜由高压电容器补偿。对于容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率,宜就地补偿;补偿基本无功的电容器组宜在配变电所内集中补偿,在工业生产机械化、自动化程度高的流水线和有大容量机组的场所,宜分散补偿。

        5.3 电容器组投切方式的选择

        电容器组投切方式分手动和自动两种。对于补偿低压基本无功及常年稳定和投切次数少的高压电容器组,宜采用手动投切;为避免过补偿或轻载时电压过高.易造成设备损坏的,宜采用自动投切一高、低压补偿效果相同时,宜采用低压自动补偿装置。

        5. 4 无功自动补偿的调节方式

        以节能为主者,采用无功功率参数调节;当三相平衡时,也可采用功率因数参数调节;为改善电压偏差为主者,应按电压参数调节;无功功率随时问稳定变化者,按时间参数调节。

        6 .电容补偿容量的选定

        6.1 集中补偿容量确定

        先进行负荷计算,确定有功功率P 和无功功率Ql1&uml;,补偿前自然功率因数为COS p ,要补偿到的功率因数为COS&infin;,,则

        6 .2 电动机就地补偿电容器容量的确定

        就地补偿电容器容量选择的主要参数是励磁电流,因为不使电容器造成自激是选用电容器容量的必要条件:由图7可见,负载率越低,功率因数越低;极数越多,功率因数越低;容量越小,功率因数越低。但由于无功功率主要消耗在励磁电流上,随负载率变化不大,因此,应主要考虑电动机容量和极数这2个参数,才能得到最佳补偿效果一可用式(5)计算。

         